实验设备厂家讯:高低压开关柜试验注意事项文章由20年优质实验台通风橱柜厂家为您提供,更过高低压开关柜试验注意事项相关信息请垂询我们。
上海胡艺电气科技有限公司与您分享高低压开关柜试验中的以下注意事项:
①柜体的结构要求所有开关柜的外壳必须是具有一定机械强度的金属外壳。柜体内的断路器室、母线室和电缆室上方设有泄压通道。二次线敷设美观,便于检查。开关柜中所有主要电气部件的安装梁必须是金属的,并可靠接地
②防护等级要求10KV和35KV高压开关柜属于高压带电设备。为了防止人体靠近高压带电部分和接触高压开关柜的活动部分,在设计开关柜时必须考虑柜体防护等级的要求。对于10KV固定开关柜,如GG-1A-10和XGN2-10,必须满足保护等级IP3X的要求,并且必须满足拆除的JYN和KYN系列,如JYN2-10和KYN 1-10。KYN11-10、KYN28-10等。必须满足防护等级IP4X的要求。适用于XGN17-40.5等35KV固定开关设备。必须满足防护等级IP3X的要求。GBC-40.5、JYN-40.5等可移动机柜必须满足防护等级IP3X的要求。可拆卸的KYN系列开关设备如KYN10-40.5、KYN61-40.5必须满足防护等级IP4X的要求当然,在设计
开关柜时,我们可以追求更高的保护水平,但问题是随着保护水平的提高,生产成本相应增加,散热条件变得更差。因此,我们不能盲目追求更高的保护级别,IP3X和IP4X通常是合适的。
③绝缘距离由于10kV和35kV开关柜用于分配三相交流电,因此必须保证相间和相对地之间有一定的绝缘距离,否则会造成短路,危及整个电力系统。因此,在设计开关柜时,必须满足绝缘距离的要求:如果仅使用空气作为绝缘介质,高度为1000米,10kV的绝缘距离应按照GB3906进行校正,相间125毫米以上,相间300毫米以上但是,有时由于配电室的限制,我们制造的开关柜的外形尺寸不能满足绝缘距离的要求,所以可以采用以下方法解决绝缘问题:
*,在金属封闭高压开关柜中,非金属绝缘隔板用于加强相间或相对绝缘,满足减小绝缘距离的要求但是,必须注意的是,在10kv时,带电裸导体和绝缘板之间的距离不得小于30毫米,在40.5kv时,带电裸导体和绝缘板之间的距离不得小于60毫米这种方法的缺点是绝缘隔板受使用环境影响大,存在绝缘老化的问题。
秒,热缩套管用于热缩整个高压带电导体。实践中,10KV应保证绝缘距离不小于100毫米,35kV应保证绝缘距离不小于200毫米缺点是热收缩套管也有绝缘老化的问题。绝缘强度随着时间而降低。
综上所述,在设计许可的条件下,应尽可能采用空气绝缘,以满足绝缘要求。
④爬电距离。电力系统是供电部门的核心系统,不能马虎。用户通常追求高可靠性。在爬电距离方面,我们对制造商提出了非常严格的要求。在实践中,必须满足以下条件:高压开关设备中各部件及其支撑绝缘(纯瓷和有机绝缘)的外绝缘爬电比(高压电气部件外绝缘爬电距离与额定电压的比值)为:纯瓷绝缘18毫米/千伏,有机绝缘20毫米/千伏为了满足上述要求,我们采取的措施是要求配套制造商增加绝缘子用伞的数量。此外,在开关柜使用环境相对潮湿的地方,为了防止结露,在开关柜的电缆室和断路器室增加了带温控装置的加热器。
⑤五防联锁功能五防联锁对开关柜的可靠安全运行至关重要。国家标准对开关柜的五防联锁有明确要求。因此,在设计和制造开关柜时,必须遵循以下原则:高压开关柜有五种防误操作措施,如防止断路器误操作、防止隔离开关有载断开和断开、防止断路器带地(或接地线)送电、防止断路器带地(或接地线)在线断开、防止点间距意外断开。目前,为实现五防功能,各厂家的各种类型开关柜,如gg-1a、XGN2、JYN、KYN柜,在机械联锁生产中各有特色,功能齐全。其目的是防止现场工人的误操作,
⑥温升在电力系统的开关柜中,所有电气元件在正常运行时都会产生不同程度的热量。因此,GB3906明确要求开关柜各部件的温升,即柜内各部件的温升不超过该部件相应标准的规定,易接近的外壳和盖板的温升不超过20K。主电路的温升应符合GB763《交流高压电器在额定电流和频率下长期运行时的加热》
为了达到温升极限,必须做到以下几点:加强开关柜的制造工艺(如母线搭接面镀银和烫锡);在设计中,避免涡流现象或采用非反磁性材料。大电流增加的空气冷却装置
⑦高压开关柜接地:开关柜内所有电气元件均为带电体。为了确保维护期间的人身安全,所有电气部件必须安全可靠地接地在设计和制造开关柜时,必须做到以下几点:沿所有开关柜的宽度方向设置专用贯通接地母线,接地母线与接地网连接;开关柜中所有电气元件的接地必须连接到专用接地母线上。
联系电话
微信扫一扫